Бьет током. Что делать?
#1
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:18
но у кого проблемы нет
не реагирует зрачками
на свет
#2
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:28
#3
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:50
А незаземленная машинка опасна для жизни?
Если ее отключать от сети, пока заземление не сделаем, тогда не будет током бить?
но у кого проблемы нет
не реагирует зрачками
на свет
#4
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:09
Для жизни не опасна, но приятного мало. На корпусе машинки появляется потенциал при включении вилки в розетку.А незаземленная машинка опасна для жизни?
Если ее отключать от сети, пока заземление не сделаем, тогда не будет током бить?
Забейте в подполе (там грунт всегда влажный) стальной уголок (трубу) 1,0-1,5 метра, от корпуса машинки к уголку любой провод (желательно мягкий), сечение не имеет значение.
#5
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:16
но у кого проблемы нет
не реагирует зрачками
на свет
#6
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:25
На задней крышке корпуса под любой неокрашенный болт или гайку (как правило они оцинкованные).Спасибо, Вячеслав! Этот вариант для нас более осуществим - без сварки можно обойтись. А к корпусу машинки как провод приделать?
Без сварки на трубу наматать зачищенный провод, сверху хомут автомобильный по размеру, места соединения проводов можно смазать вазелином.
#7
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:35
но у кого проблемы нет
не реагирует зрачками
на свет
#8
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:23
Достаточно соединить проводом корпус машинки с трубой отопления
#9
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:30
Это чтоб дети дома батареи не трогали?Зачем такие сложные городушки ?
Достаточно соединить проводом корпус машинки с трубой отопления
#10
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:37
К батареям в частном доме??? А смысл? Они же в воздуха висят
#11
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:40
#12
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:49
Если хлеба нет, то масло можно мазать прям на колбасу.АХ! Слава отобрал хлебушек у электрика!
Главное, чтобы заземлитель находился во влажном грунте. Но это не по ГОСТ!!!
ГОСТ или ПУЭ? Контур для машинки уже смешно. Трёхпроводкой в доме не пахнет.
#13
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 15:02
Так что можно к водопроводной трубе, если она металлическая прикрутить. Она как раз в подполе должна быть. И будет ПУЭ соответствовать1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Посоветовал бы еще УЗО поставить, если есть возможность.
Сообщение отредактировал Protal: 21 Ноябрь 2012 - 15:03
#14
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 15:40
Я бы воздержался. Случаи разные бывают, от щикотки в ванной под душем, до образования свичей в сантехарматуре.Так что можно к водопроводной трубе, если она металлическая прикрутить. Она как раз в подполе должна быть. И будет ПУЭ соответствовать1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
Посоветовал бы еще УЗО поставить, если есть возможность.
УЗО в старом доме куда? Достаточно диффавтомата.
P.S. В машинке на входе кондёр со средней точкой на корпусе.
#15
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:01
Именно это я и имел в виду. Отопление находится в одном контуре с водопроводом, который хорошо заземлён. А вот устраивать самодельный заземлитель, не имея возможности проверить его сопротивление, это чревато нехорошими последствиями1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
...
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
#16
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:26
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.Именно это я и имел в виду. Отопление находится в одном контуре с водопроводом, который хорошо заземлён. А вот устраивать самодельный заземлитель, не имея возможности проверить его сопротивление, это чревато нехорошими последствиями1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
...
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
#17
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:37
В частном секторе заземление через трубу отопления - гораздо меньшее зло, чем самопальный заземлитель
#18
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:43
Для упрямых и любознательных, где контур отопления соединён с водопроводом.Это относится к ЦЕНТРАЛЬНОМУ отоплению в многоквартирных домах, где контур отопления отделён от водопровода.
В частном секторе заземление через трубу отопления - гораздо меньшее зло, чем самопальный заземлитель
Основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус машинки (компьютера и тд) с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в случае до 16 ампер (плюс коэф. 1,25). Итого, делим 220в на 15А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров водопроводных труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней комнате (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на трубе (батарее, кране) почти те же 220в), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того. А теперь вопрос – что будет с человеком, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? А если потрогал радиатор, а рука прилипла, коврики резиновые по дому разложить? Угадали, нет? УК в помощь .
Сообщение отредактировал Вячеслав: 22 Ноябрь 2012 - 16:11
#19
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:16
Ещё в прошлом веке все стали использовать пластмассу
#20
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:40
Во-первых: почему отопление в частном доме ДОЛЖНО быть соединено с водопроводом и соответственно заземлено? Часто подпитывают систему шлангом и Ваша рекомендация приведет к тому, что "током бить" будет и отопление. Кстати, водопровод сейчас тоже из пластика делают.
Во-вторых: В 90% частного сектора канализация чугунная! Конечно, никто чугун неставит сейчас, но и не бежит менять его на пластик, а срок службы далеко за 50 лет
В-третьих: давая совет в таком деле, ты должен быть на 100% уверен!! Есть ПУЭ, ПТБ и много других умных книжек. Говорят их пишут кровью. И это правда.
Список заземлителей из ПУЭ я приводил. Остальное на ответственность хозяина и электрика.
#21
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:03
но у кого проблемы нет
не реагирует зрачками
на свет
#22
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:26
Самодельный заземлитель - это понятие размытое. Есть разные схемы обустройства заземления, которые придуманы профессионалами, описаны в литературе, приняты и допущены нормами ТБ и широко применяются например, на обьектах монтажа. По сути, они ничем не отличаются от "самодельных".Отопление находится в одном контуре с водопроводом, который хорошо заземлён. А вот устраивать самодельный заземлитель, не имея возможности проверить его сопротивление, это чревато нехорошими последствиями
Например, это "треугольник" - забитые в землю на 120 и более см три арматурных штыря диам. не менее 16мм или трубы, вбитые в вершины равностороннего треугольника со стороной 100-120см. Выступающие над грунтом концы штырей соединяются сваркой в общий контур стальной полосой сечением не менее 3х30мм. На такой контур через болтовое соединение заземляют как оборудование, так и молниеотводы. Параметры толщин применяемых материалов и заглубления штырей я привёл те, которые делал лично, по рабочим схемам для 380В и молниеотводов; уж для бытового заземления такого должно хватать по глаза и через глаза.
А вот насчёт водопровода - это действительно лотерея. Он может быть "надёжно заземлён", не более того. Может и не быть. Не буду голословен - у меня, в многоквартирном доме, ноль на водопроводе есть, но только пока коммунальщики не затеют например, ревизию общего счётчика или замену задвижек. Представьте себе, что вы заземлились на водопровод, а люди снимают задвижку, то есть голыми руками удаляют кусок электроцепи. Если у вас в заземлённой домашней технике имеется пробой изоляции, а автоматы стоят достаточно мощные, утечки вы можете не заметить и таки загреметь на этом вплоть до непредумышленного убийства.
Кроме того, многие уроды специально используют разницу потенциалов фаза/водопровод, чтобы запитать например, обогреватели мимо счётчика, что также попахивает уже статьями уголовного, а не только административного кодекса.
Сообщение отредактировал Отшельник: 22 Ноябрь 2012 - 22:26
#23
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 06:40
Стираете на руках? Это мнимое спокойствие.Люди, как все сложно!!! Мы нашли самый простой и экономичный способ! Машинку от сети отключать. И что бы вы думали? Помогло!
#24
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 06:55
#25
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 07:57
И снова Вы вводите людей в заблуждение. Это применимо!!! в многоквартирном доме и то c натяжкой ( при условии прокладки нулевого проводника между этажами без разрывов, бывает иногда) и присоединение отдельным болтом. В частном доме НЕ ДОПУСТИМО. Обрыв (отгорание) воздушной линии (нулевого проводника) приводит к появлению ФАЗЫ на корпусе занулёванных приборов. Последствия смотрите выше. ПУЭ допускает зануление повторно заземлить, но и здесь подводные камни. В случае обрыва (отгорания) воздушной линии (нулевого проводника) Ваше заземление (если оно хорошее) будет использовать вся улица. А вот тут как раз есть слабое звено - от воздушной линии до счётчика, далее шина зануления и переход от контура заземления до шины зануления, вряд ли кто положит 16 мм2 соединителя. ПОЖАР.Он поставит нормальную евророзетку и протянет к ней зануляющий провод от вводного щитка. Тогда всё будет соответствовать ПУЭ
Сообщение отредактировал Вячеслав: 23 Ноябрь 2012 - 09:14